Что делать с трещинами в бетоне_,ч.5

Ответить
Аватара пользователя
_iLKiN_C_E_Z_A 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 11:13 am

Что делать с трещинами в бетоне_,ч.5

Сообщение _iLKiN_C_E_Z_A  » Пт фев 10, 2017 12:11 pm

"но в самом верху стены два слоя в два ряда" Тоже не достаточно. При толщине стены в 40 см расстояние м/у струнами составляет 30-35 см, а надо бы 20-25. Лучше взять ф8 в три струны, чем ф12 в две. Совокупный диаметр один, но первый вариант лучше работает. Для стены достаточно две струны. Некоторые ставят арматурные карты (заводские). Разбить, заармировать, залить - это вообще не вариант. Все равно будет "холодный шов" - та же трещина, только теперь две. По трудоемкости проще новую стенку залить параллельно м/у колонн (кстати довольно интересная конструкция. Проект такой или сами придумали? ) По-поводу "засверлить, вбить, привязать" - если для удобства формирования каркаса - то да (сам так делал), если "чтобы слои вместе работали" - то нет. Не обольщайтесь, вместе они не работают, да и не нужно это (вспоминаем работу сборных фундаментов на ФБС).
kottedjj: Rostok, с колоннами сами придумывали. Что-то типа ребер жесткости :-)
Rostok: Предположу, что колонны по середине предполагают несущую стену этажами выше. Тогда понятно, толщины монолитного перекрытия не достаточно. Делаем в этом месте УШИРЕНИЕ плиты. т. е. та же консоль, только единым узлом с плитой. Консоль у стены уже отлита, пусть так. Следующее предположение, что её верхняя точка выше, чем стена цоколя.

Ответить